q605668560
級別: 家園常客
|
伺服在做位置模式控制時,有什么情況是通過接觸到傳感器后停止?而不是通過絕對定位或則相對定位指令來控制的? 有個客戶驅動器在接受脈沖的時候,有一個方向總是脈沖數接受少了幾個,另一個方向接受數量確和PLC發送的數量一樣?各種疲敝處理都處理了,還是不行, 客戶就說通過接觸到傳感器停止,因為負載慣量比較大,通過傳感器接觸停止時速度不能太快,否則停不下來,自己還要做減速時間和減速距離, 有在做位置模式的時候自己做加減速時間和距離的朋友嗎?希望可以分享下你們的經驗? |
---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
|
信號到,把脈沖斷開不就好了嗎?慣性大,就用兩個傳感器,要到位置是速度降下來在停。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
1421448580
級別: 略有小成
|
少幾個脈沖,客戶不能接受,然后用減速停止就能接受? 從常規設計思維來看,減速停的誤差大于幾個脈沖不可理解,除非你的電子齒輪設計很怪異。 |
---|---|
|
jiawangdong
級別: 探索解密
|
把伺服運行速度調低,將減速時間加大,看看還會不會丟脈沖,如果不行,找機械原因,如果機械不配合,做全閉環 |
---|---|
|
1772411879
級別: 探索解密
|
丟幾個脈沖能偏差到多大距離? 我也遇到了同樣的情況。我那個完全是丟幾萬個脈沖。 我被迫用的傳感器定位。伺服用的是脈沖加方向。 |
---|---|
|
xghjiayou
級別: 工控俠客
|
機械精度不夠,靠改程序是不行的! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jiawangdong
級別: 探索解密
|
老大,你告訴他用傳感器定位的時候,還要告訴他用速度模式,如果還用位置模式,會把它搞瘋的,呵呵, |
---|---|
|
jxx001
這里大神如云,虛心向各位大神學習摩拜!
級別: 工控俠客
|
多或少脈沖好解決,只是沒找到解決辦法而已,多看看伺服控制器說明書,該加電阻的線路加上電阻 |
|
---|---|---|
|
dh0010
級別: 論壇先鋒
|
雖然只少了幾個脈沖,但累積久了誤差還是會很大! 若用伺服內部的定位功能就不怕丟脈沖 可以參考臺達A2伺服 => 感測器->觸發DI事件->執行PR定位程序 把文中觸發的 "增量定位" 改成 "相對定位" 就可在碰到感測信號時再多走指定的距離停止! |
---|---|
|