sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-22 08:46
圖片:
三菱J4伺服  CN1接線 可以使用驅動器內部24V電源嗎?   如下圖  那兩端子號 是內部電源供電。
士林變頻器代理 18312516885
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-22 19:15
你圖上打問號的那兩個并不是伺服內部電源的供電端子
,請看清楚手冊,J4**A并沒有內部24v電源輸出的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人!
    huiming
    技術交流
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 663 個
    工控威望: 5996 點
    下載積分: 2114 分
    在線時間: 561(小時)
    注冊時間: 2011-03-09
    最后登錄: 2024-12-21
    查看huiming的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-11-27 14:25
    咨詢過三菱的技術 ,一定要外接  24 V電源才可以。
    士林變頻器代理 18312516885
    周家大少
    辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1160 個
    工控威望: 3078 點
    下載積分: 2003 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2015-09-10
    最后登錄: 2024-12-18
    查看周家大少的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-11-27 16:29
    必須要接外部的24伏電源
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL