chenmz6666
級別: 正式會員
|
各位大蝦:小人用485ADP做了個通訊,現在沒有輸出,高手請掌眼,在現場調試,急!急!急!!配置:FX3U-128MR FX3U-422-BD FX3U-485ADP-MB從站:安川變頻器 12只 485通訊絕對值編碼器 12只現象:安川變頻器使用ADPRW指令,現在已經通訊上了,但是編碼器不能用ADPRW指令讀取數據。 以前在工廠測試時用的是FX3U-485-BD,與兩個編碼器正常通訊上的。問題:1,ADPRW指令與RS2指令在同一個程序中可以使用嗎? 2,變頻器應該是MODBUS協議,編碼器是無順序通訊協議,這兩者可以在同一個485通訊模塊中實現通訊嗎? |
---|---|
|
zjy000
級別: 略有小成
|
不能這樣用,ADPRW 本省就用到RS2的無協議通訊,作為MODBUS主站,除非編碼器也可用MODBUS rtu協議,通訊格式和變頻器相同,地址區分開。這樣才行。 |
---|---|
|
chenmz6666
級別: 正式會員
|
我想取消ADPRW指令,都用RS2指令控制 |
---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
可以用 全部走 自由協議 modbus的通訊 也可以用自由協議寫 后面加上CRC 校驗碼就好了 三菱有直接的CRC 校驗指令 但是要注意 所有的通訊設置應該要一樣 波特率 數據位 停止位 這些參數要一樣 |
---|---|
|