sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

泥漿工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 144 點
下載積分: 782 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2024-01-06
查看泥漿工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-03 12:44
我這有塊新換的XM808溫控表4-20mA輸入,為什么在pv顯示窗口的顯示值5個5個的變化。
比如2000一下就變為2005了,沒有中間的20001,2002,2003,2004這些溫度。
請問是什么問題,參數是不是那個沒設置對。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-03 13:29
應該是精度問題
daiz63
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 687 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-03-15
最后登錄: 2021-06-13
查看daiz63的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-03 13:32
模數轉換的最小刻度
daiz@yaskawa.com.cn
泥漿工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 144 點
下載積分: 782 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2024-01-06
查看泥漿工的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-03 15:03
但是有時候是4度,多數情況是4-6度變化,5度居多些,