PLC用CP1H,歐姆龍的,
伺服歐動器用MR-JE-40A
控制方式是脈沖加方向走相對定位,

請問有脈沖線10和方向線35之間是否要串個2K歐的電阻接到PLC輸出上?
因為目前發現伺服運行過程中監控有丟脈現象。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-30 10:36
首先1 丟脈沖和你串電阻是沒有因果關系的  2,你發現丟脈沖的現象可以看看是不是存在了干擾
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-12-20
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-30 10:54
是否串電阻根據你的伺服驅動器決定
浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-30 10:55
引用
引用第1樓wangnaizhi于2017-10-30 10:36發表的  :
首先1 丟脈沖和你串電阻是沒有因果關系的  2,你發現丟脈沖的現象可以看看是不是存在了干擾


屏蔽線也接了,要接地的也接了,還是如此,
千樺飛翎
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 922 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2023-09-08
查看千樺飛翎的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-30 11:15
來看看就行
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-10-30 13:09
引用
引用第3樓浪嗨嗨于2017-10-30 10:55發表的  :


屏蔽線也接了,要接地的也接了,還是如此,

屏蔽線單獨接地  還要屏蔽線別和強電一起走
浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-10-30 13:31
引用
引用第5樓wangnaizhi于2017-10-30 13:09發表的  :

屏蔽線單獨接地  還要屏蔽線別和強電一起走

單獨接地,
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-12-20
查看jum1982的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-10-31 10:42



不需要串電阻,線纜用屏蔽雙絞線。
驅動器的PA13第二位設置為指令脈沖在500kpps以下
18298015470
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 169 點
下載積分: 290 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2017-09-09
最后登錄: 2024-09-20
查看18298015470的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-01 14:13
jsnj887
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 111 點
下載積分: 430 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-07-22
最后登錄: 2024-12-22
查看jsnj887的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-01 17:38
1,需要串電阻的情況一般是控制器接受脈沖為低電壓5V,多見于步進電機,伺服控制器不需要串電阻2,伺服丟脈可能是1電磁干擾,強電干擾,建議使用屏蔽雙絞線,遠離強電,比如變頻器等屏蔽層單邊接地,同時加屏蔽磁環,可以起到屏蔽高頻雜波的效果。。2檢查一下24V的壓降。。。3還有就是控制器的設定了可以加我的群歡迎加入PLC交流,群號碼:397346921,大家可以共同探討一下。。
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-03 10:35
建議還是串接2.2K的電阻,這樣抗干擾能力會大點,線最好是用雙絞屏蔽線,屏蔽層分別接地與接0V,希望此操作可以幫到您。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-11-03 10:36
PA13設置濾波就行了。