sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

箐鈅箮鄞
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 108 點
下載積分: 920 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-08-23
最后登錄: 2017-11-11
查看箐鈅箮鄞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-28 13:17
1.設置P2-22位05,改變P1-54的參數。當脈沖完成是PLC上的X信號燈會滅;
2.使用M8340來反饋脈沖執行完成;
          比較這兩種方式,那種的時短?相差多少?
社會主義好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 320 點
下載積分: 909 分
在線時間: 822(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-12-23
查看社會主義好的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-28 14:14
m1029
樓主留言:
恩恩
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-28 17:20
M8340是一個掃描周期,WDT一般出廠是固定的,可以調。伺服反饋的,誰知道他的運算周期是多少,還有那個脈沖除非你用中斷捕捉,不然過PLC還是得要一個掃描周期。但是一般都是用M8340,你要是要求高就用伺服反饋吧。這就像用PLC自己的位置脈沖和去讀取伺服的位置脈沖一個道理。
樓主留言:
謝謝了
箐鈅箮鄞
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 108 點
下載積分: 920 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-08-23
最后登錄: 2017-11-11
查看箐鈅箮鄞的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-30 11:29
分別怎樣操作這兩種方式呢
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-10-31 13:48重新編輯 ]