臺達屏DOP-B07S411和一臺儀器485通訊,但是我看了臺達觸摸屏的W地址是從W40001開始的,填寫其他會報錯,但是我第三方設備是50000地址開始的,這怎么處理啊,他們是怎么對應起來的,通訊數據格式波特率地址都設置好了的沒問題,謝謝。 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
你看鍵盤就知道是讓你輸入十六進制不是十進制,超限了 |
|
---|---|---|
|
zhouk_j
級別: 探索解密
|
可以簡單的寫宏,但是不知道怎么對應的去寫,直接在宏里面把內部寄存器的值直接賦值給我需要的目標地址H54004?能給個例子么 |
---|---|
|
zhouk_j
級別: 探索解密
|
圖片:
我查過臺達的地址是40001打頭的,我這邊機器的地址是50001打頭的,這個怎么對應呢。求臺達的觸摸屏大神指點 |
---|---|
|
zhouk_j
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
臺達的客服咨詢還要個什么序列號,沒辦法,我查了我需要的485地址,有一個是4x-10是一個字需要寫入,還有一個1x-10應該是一個位,需要讀出來做指示燈,但是在MODBUS-RUT-MASTER模式下,臺達的地址只有一個W,而且只能輸入40000打頭的地址才有效,不知道是藥填多少才能和我的4x-10還有位指示1x-10對應,有臺達觸摸屏牛人指點一下。 |
---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
把50000減40001後的值輸入試試看 你把你的LINK2那個連接設定貼出來看一下 |
|
---|---|---|
|
lyc123
級別: 探索解密
|
選擇Modbus RTU Hex Address (Master) 地址RW36B3試一下 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
第1個地址是40001,對應你儀表的地址是50000,現在你要讀54004這個地址,你應設為W44005;最好用ModSan32軟件測試下。 [ 此帖被anlyl2014在2017-12-06 19:08重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
圖片:
輸入圖片示例,MODSAN32圖片 |
|
---|---|---|
|