nlt123
級別: 探索解密
|
三個PLC通訊,兩個從站,主站的字地址D0-D7不夠用怎么辦只能在這個范圍內嗎?謝謝解答 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
數據更新快嗎?不快的話 就可以用M來做多個M 來做 比如m800 M801等多個M只能出現1個ON 且ON的時間錯開 因為通訊是一點點時間 刷新率的3倍就夠了M800 =ON的時候 D0-D7表示傳輸的什么數據M801.......以后盡量不要這樣搞 會害死編程的人的 樓主留言:看作什么用了,還是有延時的 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
最好作為參數交換用 不要做那種程序自動運行時 數據還要變更 這樣很麻煩 樓主留言:我是做參數用,但是現在不夠 |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
你沒看我一樓怎么說嘛?M800 ON的時候把參數轉走,M801 ON的把數據轉走,先通數據,后通標志,先關標志,再更新數據,明白嗎? |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
030403118 說的這個真是個好辦法。。 |
|
---|---|---|
|
jum1982
級別: 家園常客
|
這樣的項目一般都有HMI吧,用觸摸屏的數據交換功能,你有無數個地址可以用 |
---|---|
|