捕風的漢子
級別: 正式會員
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
求解!西門子CPU 224 CN這個PLC與電腦通訊不上,跪求解決方法,因為這個是別人廠家寫的程序,不知道是不是通信端口被加密保護了,防止別人竊取程序。我電腦是win7系統,安裝了一個S7-200的編程軟件是STEP 7Micro/WIN V4.0 SP3,前提是電腦已經安裝好編程電纜的端口驅動并且驅動跟電腦的系統是兼容的,電纜也是新的,我覺得這塊的話沒有問題。下一步是將CPU的撥碼打到stop模式,打開軟件,點擊通信,如下圖。主要看看我這邊的設置有沒有問題 |
---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡英雄
|
你這臺電腦在其它PLC用過沒有,如果沒有那是系統不兼容 |
---|---|
|
捕風的漢子
級別: 正式會員
|
win7的系統,這臺以前沒有用過,我自己的電腦是裝了一個s7-300的,但是現在這個plc的型號是要用s7-200 的軟件;所以拿了一臺沒有裝過PLC軟件的電腦裝的,是不是真的是系統不兼容 |
---|---|
|
捕風的漢子
級別: 正式會員
|
當初我還以為是這個軟件版本太低,就卸載了原來的S7-200的編程軟件STEP 7Micro/WIN V4.0 SP3,安裝了一個最新版的S7-200的編程軟件是STEP 7Micro/WIN V4.0 SP9的,結果還是不行,推測這個軟件沒有問題,電纜是新的,驅動是配套的,都沒有問題 |
---|---|
|
mao19680816
級別: 探索解密
|
我的也有這樣的問題,從新裝系統就好的,用一段時間還會這樣 |
---|---|
|
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
|
系統是64位的吧 |
---|---|
|
njshenxian
級別: 略有小成
|
故障排除可以換臺電腦,換條編程電纜去試試。加密應該不影響連接,只是不能下程序。買個新的plc來連你電纜和電腦排查,都是辦法。死盯著原來那個,鉆牛角尖了。 |
---|---|
|
awwwpa
西門子SMART,安川MP2300,歐姆龍觸摸屏,豐煒
級別: 家園常客
|
如果是PLC的問題,我可以修理 |
|
---|---|---|
|
stzn
級別: 略有小成
|
CH340的COM口轉換線不好用的,建議換部能自帶有串口的電腦試試!! |
---|---|
|