sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ning244687
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 120 點
下載積分: 674 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-03-29
最后登錄: 2020-11-20
查看ning244687的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-25 08:51
380V電壓  用電器20KW左右   當出現短路或者漏電后需要切斷電路,  怎么設計保護電路,希望熱心人士幫助。  
QQ914100091    
         謝謝各位大神
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-25 08:54
直接配三相四線漏電微型斷路器,額定電流自己計算一下,如果是電機類用D型(具備過載短路漏電保護)
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3815 個
工控威望: 4270 點
下載積分: 139202 分
在線時間: 6532(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-23
查看lin10663的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-25 08:55
五十幾安培而已不大
一般的工業設計則可
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-25 09:03
64A的應該就可以了
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-25 12:26
用50A的漏電斷路器
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-09-25 20:39
什么設備?安裝環境?盡量描述詳細點。
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 370 點
下載積分: 11699 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2015-12-07
最后登錄: 2024-12-22
查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-09-25 22:34
阻性負載還是感性負載?
yang888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 101 點
下載積分: 464 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2018-11-16
查看yang888的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-09-28 21:14
三相五線,電機電流60A,最好用漏電開關120A,電機外殼接地。