樓主  發表于: 2017-09-09 16:54
如圖片,小的不才搞不清楚這樣做的作用

工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-09 16:56

工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-09 17:55
第二個變頻器用的直流總線作為電源,串一個熔斷器防止過流而損壞第一個變頻器!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(seallyzoom) 熱心助人!
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2845 個
    工控威望: 3617 點
    下載積分: 3517 分
    在線時間: 3809(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-22
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-09-09 18:03
    這是剎車時作為回收能源用,簡單的說剎車時產的電,給另外一個變頻器使用。
    好像這樣吧。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(seallyzoom) 熱心助人!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    jxjalwf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 177 個
    工控威望: 283 點
    下載積分: 5963 分
    在線時間: 582(小時)
    注冊時間: 2015-11-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看jxjalwf的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-09-09 18:08
    我猜是帶再生發電的變頻器為了節能設計的,其中一臺在發電狀態時,回饋的電能由另一臺消耗掉。中間的熔斷器是防止因故障變頻器損壞另一臺正常的變頻器的作用。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(seallyzoom) 熱心助人!
    chou2003
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 192 個
    工控威望: 340 點
    下載積分: 28181 分
    在線時間: 276(小時)
    注冊時間: 2013-04-26
    最后登錄: 2024-12-21
    查看chou2003的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-09-09 20:14
    我見過的是正和負分別串一個熔斷器。
    zwk34
    天天學習,努力進步。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 229 個
    工控威望: 355 點
    下載積分: 81197 分
    在線時間: 557(小時)
    注冊時間: 2011-03-14
    最后登錄: 2024-12-20
    查看zwk34的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-09-09 20:48
    第一個變頻器給第二個變頻器提供電源。
    周家大少
    辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1160 個
    工控威望: 3078 點
    下載積分: 2003 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2015-09-10
    最后登錄: 2024-12-18
    查看周家大少的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-09-10 22:48
    第二個變頻器的電源是由第一個變頻器提供的,你說為什么加要。。。。。。。
    你仔細觀察就可以發現第二臺的R,S,T是沒有電源進來的。。。。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(seallyzoom) 熱心助人!
  • QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    泰山之石
    A
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2236 個
    工控威望: 2469 點
    下載積分: 11646 分
    在線時間: 913(小時)
    注冊時間: 2008-11-12
    最后登錄: 2024-12-19
    查看泰山之石的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-09-11 08:26
    引用
    引用第7樓周家大少于2017-09-10 22:48發表的  :
    第二個變頻器的電源是由第一個變頻器提供的,你說為什么加要。。。。。。。
    你仔細觀察就可以發現第二臺的R,S,T是沒有電源進來的。。。。。


    可不是嗎?為什么第二臺沒有輸入電源?這樣接的原因是什么?
    li051005
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 149 點
    下載積分: 12063 分
    在線時間: 436(小時)
    注冊時間: 2013-05-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看li051005的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-09-11 08:42
    這是共直流母線。百度一下 共直流母線
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(seallyzoom) 熱心助人!
    汪傳福
    苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 626 個
    工控威望: 2514 點
    下載積分: 704 分
    在線時間: 168(小時)
    注冊時間: 2017-03-24
    最后登錄: 2024-01-13
    查看汪傳福的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-09-11 08:59
      
    lch8478
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 330 個
    工控威望: 428 點
    下載積分: 1273 分
    在線時間: 273(小時)
    注冊時間: 2016-07-13
    最后登錄: 2024-11-14
    查看lch8478的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-09-11 09:00
    典型的共直流母線系統,一般是接AC電源的(左邊)變頻器驅動的電機工作于電動狀態,右邊的變頻器所接電機工作于發電狀態。DC母線熔斷器說一千道一萬無非就是為了防止短路故障時事態擴大
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(seallyzoom) 熱心助人!