sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-12-08
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-03 20:31
圖片:
圖片:
圖片:
我伺服驅動器編碼器信號反饋給PLC FX 3U
我不需要外部復位跟外部啟動信號。
根據表格是不是伺服一A,B分別接X0 ,X1 對應是計數器是C251.
伺服二A,B分別接X3 ,X4 對應是計數器是C253.
伺服一正反轉看M8251狀態。位置看C251的脈沖數據?
謝謝大家。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-03 22:00
不知道你的是什么伺服型號,J3伺服,讀取絕對位置不是這樣的。
用DABS指令讀取,接線參考圖片

二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-12-08
查看我好像是的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-03 22:18
引用
引用第1樓tingfenghu于2017-09-03 22:00發表的  :
不知道你的是什么伺服型號,J3伺服,讀取絕對位置不是這樣的。
用DABS指令讀取,接線參考圖片
[attachment=208534]

松下伺服啊。我只是要接收編碼器的信號,用差分模塊。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-03 22:23
差分模塊,按照模塊說明書接線,
讀取模塊寄存就可以,好像是FX3U-2HC可以接受差分,詳細自己查查。
不是接到x0,x1,這個不能接受差分信號。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/