sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

shqpxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2024-08-13
查看shqpxcy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-01 16:13
原系統用PPI通訊,現在距離在50米左右,有時程序會死機,拆下來放在PLC 旁邊沒問題,想改波特率,電腦是USB接口的,想把MP277 波特率改小,請問用什么通訊方式更改?用什么通訊線,謝謝。
doublezhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 686 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2017-07-26
最后登錄: 2024-03-26
查看doublezhou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-21 10:20
MP277不需要修該波特率,它會根據上位機的波特率自動調整,需要撥碼開關的地址
wwqq413
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 391 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2024-10-19
查看wwqq413的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-21 17:08
記得重新上電