如題,我是將普同的24V的接近開關接到X0,X0每導通一次就用C20計一個數(計算步進電機旋轉的圈數)。
原來1分鐘計30-60個數,1秒鐘大概計0.5-1個數。

現在要求轉速提高,1分鐘需計200-300個數,1秒鐘就要計3-5個數。
剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。

這是PLC計數器的問題還是接近開關的問題?
或者這種計算圈數的不用接近開關也可以?

請各位不吝賜教!
謝謝!
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-10 14:17
用PLC高速計數器,
另外光電開關的響應頻率就選擇高一點的。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-10 15:27
可以實現的
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-10 15:36
開關的響應速度低了點,換個高點的
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-10 15:48
光電開關的響應頻率一般在1khz以上,你這個計數沒有問題,改用高速計數就可以了。

三菱的X0對應C235,X1對應C236,X2對應C237。
附件: FX1S-14MT Z相原點.rar (32 K) 下載次數:99
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1007 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 22581 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-21
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-10 16:06
引用
引用第4樓jeffwang2011于2017-08-10 15:48發表的  :
光電開關的響應頻率一般在1khz以上,你這個計數沒有問題,改用高速計數就可以了。

三菱的X0對應C235,X1對應C236,X2對應C237。

大神啊
工控人加油
六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-12-21
查看六度心寒的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-10 17:18
轉多少圈不是用PLC發多少脈沖來計算嗎?為什么還要用接近開關來計數?
讓愛在你我的心里流動。。。。。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-08-10 17:23
引用
引用樓主zzzer442于2017-08-10 13:51發表的 PLC可否用接近開關實現高速計數 :
頻率再快一點的話;一般看不見輸入點閃;接近常亮;
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-08-11 08:35
           接近開關有工作頻率參數, 低端的接近開關響應頻率為 1秒鐘可以檢測輸出200次,高端的接近開關1秒鐘可以檢測輸出5000次。
      剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。
      頻率升高后,因為人眼睛的特性,你看不出LED的閃爍,用示波器可以看出。
      用PLC的高速計數器,可以較準確的計算出圈數。
13511767646
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 116 點
下載積分: 538 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-12-03
最后登錄: 2021-12-03
查看13511767646的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-08-11 08:39
可以實現       高速計數應該沒什么問題
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-12-20
查看1992sd的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-08-11 08:43
采用光電開關+上升沿出發+PLC高速計數。
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 731 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2024-12-20
查看zzzer442的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-08-11 08:44
引用
引用第4樓jeffwang2011于2017-08-10 15:48發表的  :
光電開關的響應頻率一般在1khz以上,你這個計數沒有問題,改用高速計數就可以了。

三菱的X0對應C235,X1對應C236,X2對應C237。

非常感謝,我會試一下。
  • «