sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 731 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2024-12-20
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-10 13:51
如題,我是將普同的24V的接近開關接到X0,X0每導通一次就用C20計一個數(計算步進電機旋轉的圈數)。
原來1分鐘計30-60個數,1秒鐘大概計0.5-1個數。

現在要求轉速提高,1分鐘需計200-300個數,1秒鐘就要計3-5個數。
剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。

這是PLC計數器的問題還是接近開關的問題?
或者這種計算圈數的不用接近開關也可以?

請各位不吝賜教!
謝謝!
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-15 08:42
1.有條件,你換個進口的接近開關試一下
2.如果還有丟數的情況,那你只能換光電開關了
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977