彳丨丨
級別: 探索解密
|
本人新手剛入行一個月就遇到低壓柜上面的問題,程序與觸摸屏檢查沒問題,但是自動的時候程序是正常工作,手動就不行,并且在RUN狀態下監視程序,觸摸屏的操作也有響應,就是I/O擴展模塊無輸入無輸出,但在自動的時候是正常的。 后面發現擴展模塊指示燈不停閃爍,經檢查,程序的系統塊中模塊型號設置不對應。改完一切正常。 這個問題對于老手來說算是很簡單的事,對于新手,比如本人,在網上查了大量資料以及詢問廠家都沒找到正確的解決方法,故寫此一帖分享、 (本人網上第一帖---任何網站都從未發帖。有不當之處,請各位海涵。) |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liushaopeng
需非標自動化制造.改造等找我,有謝!
級別: 工控俠客
|
不管怎樣,能幫助別人都是善良的! 樓主留言:現實遇到問題,網上又沒類似解答。分享一下可能會幫到哪位朋友也說不定、 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
感謝分享 樓主留言:謝謝! |
|
---|---|---|
|
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
|
說明還沒找到查問題的路徑~ 樓主留言:剛畢業,剛入行。第一次去現場時我就有留意到型號不對,只是我領導覺得型號應該不影響,我也不好違背他。直到后面第四次去現場還解決不了,我看到指示燈不正常的閃爍,百度了一下,領導才信我。。。 |
---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
|
順序命令~~出問題 你多寫則知道 電腦看的到ON未必~~掃描時間差 你把程序拉到最後測試則知道 樓主留言:是擴展模塊型號不匹配。謝謝指教。 |
|
---|---|---|
|
彳丨丨
級別: 探索解密
|
此前的低壓柜是向其他廠家購買的,之前能正常工作,后面要求供方修改了一下程序就出現此問題。目前我們公司開始著手自做低壓柜,以后還得請各位多照顧照顧。先在此感謝! |
---|---|
|
zhengf1989
級別: 略有小成
|
[quote]引用第8樓彳丨丨于2017-07-29 14:37發表的 : 此前的低壓柜是向其他廠家購買的,之前能正常工作,后面要求供方修改了一下程序就出現此問題。目前我們公司開始著手自做低壓柜,以后還得請各位多照顧照顧。先在此感謝! 請問是什么品牌的plc?像s7-300一樣需要硬件配置和程序一起灌進去?為什么自動狀態下可以運行,手動狀態下就不行了呢? |
---|---|
|
endy2015
級別: 論壇先鋒
|
復議樓上的,西門子PLC有硬件診斷的,型號和程序不匹配是沒法用的,不過樓主能分享出來特別好 |
---|---|
|
彳丨丨
級別: 探索解密
|
請看十樓。西門子。程序上添加擴展模塊需要選擇擴展模塊型號。至于具體涉及到型號不匹配不能正常工作的原理我還沒查到相關資料。據我估計,自動狀態下程序走PLC內部邏輯,擴展模塊只起到輸出作用,但是依舊不是正常的,計數器工作時間有影響(本來設定是分鐘,實際變成了秒)。手動狀態下,屏幕上的開關需要經過擴展模塊輸入點。 總的估計:擴展模塊型號不匹配,PLC與擴展模塊之間的通信會有影響。 |
---|---|
|