張陽
級別: *
|
大家好啊。我用的是維綸觸摸屏和三菱PLC。觸摸屏在位狀態切換開關里讀取設置寫X0設備地址寫X0,輸出地址寫X0設備地址寫X0。 在PLC寫LDX0 SETY1。這樣為什么不可以有Y1 的輸出? X0也在PLC上不顯示輸入指示? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
同上,你試下把X換M。 觸摸屏用M比較好,有時用X會有奇怪的錯誤。 |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
因為X0是PLC實際的輸入點,觸摸屏不能強制輸入,只能強制輸出,因此,您要完成這樣的控制只需要將觸摸屏地址上寫Y1而不是X0,就可以直接強制,PLC中無需書寫程序。 以上! Good Luck! |
---|---|
|