sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 399 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2024-12-12
查看evanzheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-08 13:18
圖片:
這是什么問題??? 請教各位大大
alian9631
電控編程\設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 428 點
下載積分: 6202 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2015-07-08
最后登錄: 2024-12-23
查看alian9631的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-08 13:40
指令要放到 mian 內,不要放到外面
evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 399 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2024-12-12
查看evanzheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-08 14:02
引用
引用第1樓alian9631于2017-07-08 13:40發表的  :
指令要放到 mian 內,不要放到外面



放在MAIN里面也是會出錯。第一次使用宏指令。
我的功能是  人機第一次啟動時宏指令執行。 使用SETDATE向MODBUS地址內賦值1就可以了。  不知道哪位大神可以幫忙寫個出來學習下  
萬分感謝
tyw123456
級別: 家園?

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-10 08:24
1、要放在mian里面,在mian外面的只能是全局變量或者是子程序
2、你要將某個數值以modbus的形式給4309對吧,那么是給什么數呢?
    正確的寫法是setdata(你要給的數值,“MODBUS RTU”,4X,4309,1)
    且你要給的數值不能直接給,例如setdata(1234,“MODBUS RTU”,4X,4309,1)這樣就是錯誤的
   正確的寫法是先申明一個函數,然后把這個函數的值給4309
   例如:
   short a
   a = 1234
   setdata(a,“MODBUS RTU”,4X,4309,1)
   這樣就是正確的
威綸的說明書里每個功能函數的說明都很詳細,你可以仔細看下就會了
[ 此帖被tyw123456在2017-07-10 08:29重新編輯 ]
靜水深流
性金哥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 649 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2017-02-13
最后登錄: 2024-12-20
查看性金哥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-21 10:35
3樓說的很詳細