zmrs163
級別: 家園常客
|
要加一個電阻用于增加負載電流,作用是增強抗干擾能力嗎 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
我有做過實際測試,在PLC端并聯電阻,提高PLC至編碼器的電流(編碼器OC輸出),實際使用對抗干擾沒有效果。通過PLC輸入端的電流為5mA,我把編碼器電流提高到10mA,20mA,然后測試波形,發現都沒有意義。然后在編碼器端加上拉電阻,也都沒有意義。 最想不通的是,我在PLC端加電容抑制尖峰干擾,能夠把尖峰極大的抑制,但非但不能解決干擾,反而增大了計數器出錯的幾率。 所以,用編碼器一定要在布線設計中就把干擾解決,想靠后期抑制很難! 這是我在隔壁關于加電容的帖子:http://bbs.gongkong.com/d/201601/655547_1.shtml |
---|---|
|