kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
|
描述:接24V
圖片:
描述:不接24V
圖片: 今天在裝一臺設備時發現一個問題,三菱FX3UPLC的24V輸入端子接上電后,PLC信號指示燈全滅了,拔掉線后又正常了。線路都是按照圖線接的線,不知道哪里出了問題,可是不接24V電源程序又沒法運行,各位大神幫小弟看一下是什么問題。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
你可能把外部24V和PLC的內部24V接在一起了,所以PLC自我保護了。 PLC上的24V端子是對外提供24V電源的。 比如給輸入信號,或者輸出負載用。 不能和其他的電源接在一起。 要么你就全部用外部24V,把PLC自己的24V空著。 |
|
---|---|---|
|
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
|
s/s不用接24V嗎? |
---|---|
|
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
|
我現在PLC上的24V和S/S都是接的外部電源24V,OV接的是外部 -24V,這樣接線是不是錯了? |
---|---|
|
ning244687
級別: 探索解密
|
那個24V和0V是自身電源,不需要接線。S/S根據輸入輸出類型來接~ 24V不接線就對了 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
是錯了 PLC上的24V不能接外部電源的24V。 要么你用PLC的24V,要么你用外部的24V。兩個電源不要連接到一起。0V也不要接外部-24V S/S是要短的,你用PLC直流電源的時候,短到PLC的24V上。 如果用外部電源的時候,短到外部電源的24V上。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|