sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-27 08:23
用的是485BD板用RS指令進行通訊,同樣的接線用專用指令就可以寫和讀,程序幾乎就是照搬樣例的,讀的燈都不亮,站號也沒有設置為0,可能是什么方面的問題
wilson
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 576 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-08-27
最后登錄: 2017-10-14
查看wilson的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-27 22:51
你可以使用串列軟體看PLC發出的封包是否正確符合MODBUS格式
如果不符合則是程序有問題,如果符合格式則請檢查變頻器的串列格式是否正確??(Baud Rate...等)
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-28 08:43
如果變頻器設置錯誤的話不可能可以寫入吧?
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1007 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 22581 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-21
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-28 09:20
有可能是你信號同時給了,所以只能寫不能讀,檢查程序
工控人加油
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-28 09:40
已經將程序刪除到只剩讀取的部分嘗試后還是沒有收到數據,我把程序發上來吧
附件: 123.rar (160 K) 下載次數:79
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-28 14:11
你這個是和啥變頻器通訊?如果和三菱你的格式可能有問題。用串口調試軟件試試發送看看回傳代碼(可知有無錯誤)
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-28 14:38
和三菱的,變頻器沒有反應RD燈都不亮
wosth
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 481 個
工控威望: 424 點
下載積分: 1481 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2007-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看wosth的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-28 15:25
和三菱什么型號!三菱因為是4線 485    現在很多都是2線485    所以有的型號的變頻器是只能寫不能讀的
wosth
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 481 個
工控威望: 424 點
下載積分: 1481 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2007-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看wosth的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-28 15:25
你用4線485就能讀了
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-06-28 16:02
引用
引用第8樓wosth于2017-06-28 15:25發表的  :
你用4線485就能讀了

我的連線就是兩對連線啊,變頻器是D720,肯定是支持讀寫的。。
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 668(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2024-12-21
查看congrikunge的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-06-30 15:55
你接收數據的格式是多少位啊?K70?
hongl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 120 點
下載積分: 10509 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2018-08-29
查看hongl的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-08-10 16:15
D8120=0C87H , 接收數據K<=40.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go