樓主  發表于: 2017-05-28 15:18
我選擇的CPU1214C  共有14個輸入信號,10個輸出信號

排列是 I0.0~I0.7   I1.1~I1.5  這樣排列對不對?

下一個輸入模塊是從 I2.0開始嗎?

望前輩不吝賜教!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-28 15:56
引用
引用樓主peilei1031于2017-05-28 15:18發表的 西門子S7-1200 I/O信號如何排列 :
我選擇的CPU1214C  共有14個輸入信號,10個輸出信號

排列是 I0.0~I0.7   I1.1~I1.5  這樣排列對不對?

下一個輸入模塊是從 I2.0開始嗎?
.......


使用博圖軟件你無需去考慮這個問題。

當你硬件組態中放入CPU1214C后,你可以在IO變量標簽下看到所有的地址,建議你順便為這些地址賦予標簽名。



同樣,當你通過擴展模塊擴展你的IO點后,點擊模塊,你也可以在IO變量標簽下看到這些地址。
  


Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(peilei1031) 真誠感謝!
    hexdho
    機械是載體,電氣是靈魂。
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 670 個
    工控威望: 11961 點
    下載積分: 11608 分
    在線時間: 526(小時)
    注冊時間: 2012-11-08
    最后登錄: 2024-12-19
    查看hexdho的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-05-29 17:40
    可以設置IO從開始到終止的地址,也就是說從 I2.0開始。
    zx19910914
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 195 個
    工控威望: 305 點
    下載積分: 5778 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2015-04-11
    最后登錄: 2024-12-18
    查看zx19910914的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-05-29 20:53
    主要看軟件設置