請教各位大師 松下PLC 指令怎么計算的,就像這個控制代碼是十六進制轉換成二進制的嗎,如果是這樣可手冊中怎么會對不上的呢???

  
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-14 11:09
如果H120轉成二進制就是100000,那怎么對應上那個控制代碼呢?麻煩各位大師多多指教啊,先在這里謝謝了!     
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-14 11:18
如果說是用這個控制代碼 ,那我就更加一臉懵逼,因為H120 換算出來 后面的數全部都是0了 怎么對應的上呢??? 因為本人是第一次接觸松下的 還要控制伺服,還請各們大俠多多指點啊!
      
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-14 11:20
你換算錯誤,H120換算成二進制你自己算準一點
樓主留言:
大師  不好意思 ,是我看錯了應該是100100000,可是我得出這個結果 怎么去對應那個控制代碼呢,還請大師多多指點啊,謝謝了!
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-05-14 11:24
5樓  發表于: 2017-05-14 11:55
各位 大師 各位大俠 煩請你們幫幫忙呀?先在這里謝過啦!
xff000
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 520 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-10-31
查看xff000的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-05-14 13:47
控制代碼是直接對應輸入的,不要轉換吧
xff000
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 520 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-10-31
查看xff000的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-05-14 14:19
比如,H120,就是直接根據那個直接輸入H00000120,0被省略了
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-16
查看建控電的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-05-15 08:07
控制代碼直接是8個16制數組合。假設前面有0,則被忽略!
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-05-15 08:26
七樓說的對,仔細看手冊
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
oppoyun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 204 點
下載積分: 602 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2024-08-22
查看oppoyun的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-05-15 11:55
H00000120,是不是:加減步數:30步;占空比:50%;頻率:48~100kHZ;動作模式:原點返回模式I,CW??
xff000
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 520 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-10-31
查看xff000的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-05-15 13:05
引用
引用第10樓oppoyun于2017-05-15 11:55發表的  :
H00000120,是不是:加減步數:30步;占空比:50%;頻率:48~100kHZ;動作模式:原點返回模式I,CW??

是的