樓主  發表于: 2017-04-28 16:03
圖片:
圖片:
各位大蝦:
        我有一臺FX1N-14MR的PLC,掛了一臺FX0N-3A的模塊來采集模擬量數據,采集對象是壓力傳感器,4---20mA輸出的。接線方式如下圖,但是數據怎么都采集不到,還請各位幫幫忙。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52322 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-24
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-28 17:00
應該還要 [SET Y?]
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-28 20:36
線沒有接對
樓主留言:
那線是怎么接啊。能詳細教我下嗎
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
落葉333
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 225 點
下載積分: 291 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2024-12-11
查看落葉333的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-02 13:06
不用接24v吧
付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-05-10 13:28
那個稱重模塊不會是只有2根線吧,我想象中應該起碼3根線以上,24V正負電源接入,輸出是信號線和24V的負極或者正極,然后這個信號線和GND接到AD上,不可能把24電源串在傳感器和AD。
shourenflood
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 459 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2015-01-05
最后登錄: 2023-07-08
查看shourenflood的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-05-10 14:17
接線沒錯,程序寫的有問題,3A這個模塊的2個模擬量輸入,采集的時候要錯開
hxdef100
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 170 點
下載積分: 614 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2008-10-08
最后登錄: 2024-12-14
查看hxdef100的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-05-10 19:28
[ 此帖被hxdef100在2017-05-10 19:40重新編輯 ]