馮杰123456
級別: 探索解密
|
三菱QPLC有沒有什么寄存器可以直接讀取到步進電機當前移動位置顯示,就像伺服一樣,沒有用過步進控制器及步進電機,控制器外接脈沖信號,方向信號,使能信號,請問程序怎么控制正反轉? |
---|---|
|
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
|
建議看手冊 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
步進電機用過Q系列大材小用了。步進本來精度是一般的。不過東方的步進馬達貴,有的比三菱的伺服還貴。建議要讀位置,還是用伺服吧,后期不糾結,也花不了幾個銅板。要求精度,那硬件的銀子少不了。尤其是速度,直線馬達上,一部五菱宏光不見了。要旋轉臺分度盤,用DD直驅電機,榮光又不見了。不要大馬拉小車,更不要小馬拉大車。用攝影界冠希的話說,用的是D3100機身,卻配了個萊卡、蔡司的鏡頭,這種境界無人能及。 樓主留言:2軸伺服定位,4軸步進,所以選用Q系了,前輩有步進控制案列嗎,沒用過步進可以分享一下嗎? |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
看你用的是什么步進馬達,這需要考慮一下成本的問題。用伺服這兩個馬達是否需要做插補。QD75P2N 2軸定位,集電極脈沖,直線插補,圓弧插補 2765RMB。加上伺服控制器和馬達。差不多1W,(我是看我們廠里配件的報價,外面估計會便宜些。)如果QD75P4N模塊(4000RMB)再帶四個步進馬達的話,,大約4000RMB以內(包括控制器和馬達)。在定位模塊上花了不少銀子。實際上。如果這些定位要求不是很嚴格的話,用FX3U加其他的會省些銀子。還沒發現讀步進馬達位置坐標的例子。所以不熟。但是很多伺服馬達可以讀位置到PLC。有的馬達控制器,不需要定位模塊也可以用PLC的Y輸出來完成一些簡單的定位,只是調整位置時需要手持器來輸入,有的伺服控制器,可以用觸摸屏連接控制器,來輸入位置坐標,用modbus通訊。現在的東西玩法太多了。很多東西都要學。 |
|
---|---|---|
|
馮杰123456
級別: 探索解密
|
是的前輩謝謝你了,前輩有案列嗎?發個案列給我,郵箱1729267320@qq.com,萬分感謝 |
---|---|
|