速率選的是115200,最多讀寫30個16位寄存器D,以及PLC的60個IO點,威綸的通訊不可能會這么慢吧?哪位大俠知道原因或者解決辦法的請教我一下,非常感謝
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
tyw123456
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 14:14
啊哈哈哈哈哈哈哈,我以前也遇到過,不過不是和PLC通訊,試試把系統設置,通訊設置,也就是你選波特率的那個地方有個 超時 把那個值調低然后,應該就可以了。他的原理是觸摸屏發下通訊命令后,在等待接收數據,然后我們都知道數據是一長串的0、1回送的,然后這個接收回送數據的時間就是靠這個超時值控制的,要是你設置的時間太短,可能還沒接收完就關閉接收狀態了,如果設置時間太長就會像這種情況實際上你的數據很快就接收完了,可是還沒到你設定的時間,所以他還以為沒接受完,所以還是在接收狀態不會把數據封包給觸摸屏。想你這種那么高波特率的,建議設0.3秒的通訊超時就因為差不多了
樓主留言:
非常感謝你的意見,我試試看.
[ 此帖被tyw123456在2017-04-12 14:21重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liuqiang2012) 真誠感謝!
  • 靜水深流
    libin520
    雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2429 個
    工控威望: 2860 點
    下載積分: 4598 分
    在線時間: 1204(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2024-12-16
    查看libin520的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-04-19 18:31
    學習了。現在用的威綸通屏幕連的是基恩士的plc.搞的是2分鐘后進入屏幕保護功能。平時機器很少報警,也很少進行手動操作。
    需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    小小小電工
    有時候需要放棄,,才能收獲
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 74 個
    工控威望: 1035 點
    下載積分: 553 分
    在線時間: 59(小時)
    注冊時間: 2017-02-20
    最后登錄: 2019-07-25
    查看小小小電工的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-04-20 17:27
    解決方法:1,查看系統設置,通訊設置,看看有沒有設置延時。
              2,查看宏指令,是否為周期執行。
              3,排除硬件問題。
              4,元件圖片是否過大。
              5.適當調整波特率。
      之前我也遇到過這種問題,請了威綸通技術支持,幫忙解決的,基本從以上方面排除。