樓主  發表于: 2017-04-08 11:05
顯控觸摸屏跟儀表通訊  已經可以跟儀表通訊了  但是不能同時讀取一個儀表的多個值 比如電壓和功率  不能同時發送報文  然后我就想到了編寫兩個宏指令分別發送讀。▎为殘绦衅渲幸粋宏指令是可以的)  讓兩個宏指令循環的執行    可還是不行 有什么好的解決方法嗎?
tyw123456
級別: 家園?

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-10 08:27
問題應錯在你分開兩個宏指令寫了,完全可以寫在一條宏里讓它開機后自己循環運行就好了。例子就是:按你說的儀表有電壓、電流兩個數據,它們都不是一起分開發文回送的,那么我想應該儀表回送的方式是應答,也就是說你的觸摸屏發送一條對應的指令,例如查詢電壓的命令然后儀表就會回送電壓給你對嗎,那這樣就很好寫了啊,就在一條宏里,先發送采集電壓的命令然后接收回送的電壓后,再發送采集電流的命令再接收回送的電流,依次類推就好了啊