小飛哥飛
級別: 探索解密
|
同樣都是PLC的輸出DC24V控制線圈,有的在線圈兩端什么都不接,有的并接電阻,有的接地,有的接阻容單元? [ 此帖被小飛哥飛在2017-02-01 14:13重新編輯 ] |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
一般來說,交流線圈接阻容,直流線圈接反向二極管.其它不是很懂. 樓主留言:我也一直弄不明白,PLC是24V直流輸出的 |
|
---|---|---|
|
tienan90
級別: *
|
不需要知道為什么外接的元件是什么元件。只要知道最大的流出電流多少時。此點置為1 。即可。畢竟PLC是數字邏輯而以。此圖顯示的圖紙有限。而且不知道是什么PLC。所以分析有限。 樓主留言:pilz的PLC,需要提供哪些資料才能分析?同一個PLC的不同端口輸出控制線圈,有些接了,有些卻沒有 |
---|---|
|
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
|
這圖設計的很好,總之都是針對感性負載的大小抑制,緩沖等等,可以保護輸出。 樓主留言:能具體跟我講一下嗎?因為我看到圖紙好多是直接沒有接保護的,就幾個子接了。 |
---|---|
|
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
|
可以把整張圖紙放出來嗎?感性負載,有的時候會因為反向電動勢出現失控的情況。加二極管加電阻都可以起效果。 樓主留言:圖紙它是一頁也畫的,上面給的圖紙也比較完整,直接就是PLC 輸出端口輸出接什么負載在接負極。 |
---|---|
|
jxjalwf
級別: 略有小成
|
可能是釷對不同的PLC的輸出 點類型做的相應的保護吧,感性負載在突然斷電的并在沒有泄放回路時,會產生一高電壓,PLC輸出點如果是晶體管的就會損壞,是繼電器輸出就好多了 樓主留言:晶體管輸出的 ,同樣的感性負載,有些它就不接泄流回路 |
---|---|
|