我不贊同這說法,用繼電器判定瞬時斷電不可取,繼電器是感性負載,在時間范圍內斷電繼電器是不會斷開的(特別在有干攏地方,運動過程中有瞬時對地等),看電子波形記錄,可以看出電壓,電流的變化,可判斷。 [ 此帖被jicjic111在2016-11-29 08:15重新編輯 ] |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
|
PLC自帶的DC24V來驅動負載 那得有多省,估計樓主找到毛病了,所以不會再來了,這個論壇有些人 ,發了帖子,提了問題,然后消失,也不上來說下后續情況, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
羅丕憲
羅先生你好
級別: 工控俠客
|
昨天接到一個北大青鳥消防的一個氣體滅火控制器,第一次見這東東,馬上要送電了,很急!安裝好探頭,聲光,緊急啟動及強切和泄壓閥,模塊等,調試時也不能啟動,也不報警,編好程也不行,后來脫開鋼瓶就可以了,后來檢查,居然是拖動的24v電磁閥是1.5A一個,四個并聯功率達到一百多瓦,后來發現控制自帶24v啟動電源容量不足,直接加中繼,這種問題應該和電源關系比較大 |
---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
|
也許安全繼電器可以解決你的顧慮。繼電器本來就有欠壓保護功能。
|
---|---|
|
xingyu002
級別: 略有小成
|
謝謝大家的幫助,問題已解決。原來設計人員改變了方案,將原來裝在外面的有幾個電磁閥將在設備里面,當設備使用時,開始不會有問題,幾天后粉塵增多,而安裝人員在安裝接線時沒接地線和密封不好,因粉塵帶有強靜電,旁邊有一臺靜電發生器,而我PLC沒經過中繼轉換直接驅動電磁閥,當動作時就有可能短路。后清理電磁閥加中繼隔離。問題就沒再發生。 [ 此帖被xingyu002在2016-11-30 13:12重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
|
樓主終于出現了,有頭有尾,有始有終,贊一個。 200smart的plc繼電器輸出的型號設計有缺陷,抗干擾能力太差了,是一個大陸特供的系列。 |
---|---|
|