最近公司出了一臺設備到天津。使用的時候PLC莫名其妙的重啟,開始以為是程序問題,后更改程序和更換PLC問題依就。再試過單獨供電。更換電源。都不能處理好,昨晚半夜還打電話過來。重啟了8次。今天在現場聽說重啟了一次。因為設備是整線中的一個工序。一停全部停。而且要5分鐘后才能開啟。公司,廠家天天催。在現場一呆就10幾小時,晚上回去旅館還沒車。零下幾度。好累,好苦。
羅丕憲
羅先生你好
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 3340 點
下載積分: 297 分
在線時間: 387(小時)
注冊時間: 2010-03-23
最后登錄: 2024-12-23
查看羅丕憲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-30 04:05
昨天接到一個北大青鳥消防的一個氣體滅火控制器,第一次見這東東,馬上要送電了,很急。“惭b好探頭,聲光,緊急啟動及強切和泄壓閥,模塊等,調試時也不能啟動,也不報警,編好程也不行,后來脫開鋼瓶就可以了,后來檢查,居然是拖動的24v電磁閥是1.5A一個,四個并聯功率達到一百多瓦,后來發現控制自帶24v啟動電源容量不足,直接加中繼,這種問題應該和電源關系比較大