如圖中,實際是松開按鈕Q0.0得電,但按照掃描順序我的理解是第一次產生下降沿會置位M0.1,但下一行m0.6和下降沿會復位m0.1,那么后面一行得q0.0就不會得電? 但實際狀態第一次下降位啟動,第二次下降位為停止, 但根據掃描周期的話,在第一次下降沿產生的周期中,m0.6通,和下降沿也通,就去復位m0.1了,那么q0.0就不會接通? 糾結。。。 |
---|---|
|
cbj198188
奇豪電氣:誠信 高效
級別: 略有小成
|
把程序下載到PLC中,運行監控、試驗,知道結果。不要糾結,有些理論憑自己的理解會誤導,實踐出真知。 |
|
---|---|---|
|
羅馬上空的鷹
級別: 正式會員
|
我的理解是第一次下降沿只是置位了m0.6,當m0.6置位后下降沿已經消失了,所以網絡3是不會導通的,只有再一次下降沿的時候才會執行網絡3的程序 |
---|---|
|
自動機器
級別: 略有小成
|
西門子200的下降沿是檢測到從接通到斷開產生下降沿,當掃描到第一行,I0.2斷開,將M0.6置1接通,掃描到第二行時,M0.6從斷開到接通,I0.2斷開,下降沿無法檢測到從接通到斷開的過程,所以后面的不會執行,M0.6也無法復位,當第二次斷開I0.2,由于上一次M0.6已經接通,所有能檢測到從接通到斷開的過程,所以后面的能執行,M0.6復位。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jack0510
級別: 略有小成
|
我測試過,同樣的下降沿去置位不同的輸出,那么當的第一個下降沿產生回去同時置位二個輸出,那就是說第二行的下降沿也接通的一個周期的 |
---|---|
|