sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 660 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2024-11-30
查看yangshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-31 21:12
PLC:FX3U-32MT-ES                         伺服 控制器: ASD-B2-0721-B


請教各位師傅在執行DOG搜索 回原點時,碰到X02 原點開關后可以 減速,但 電機一直轉不停,找 不到原點,不知道什么原因,請教下

PLC型號:FX3U-32T-ES   臺達伺服型號: ASD-B2-0721-B  電機型號:ECMA-C20807RS

不知道接線對不對 我估計是不是X7信號線接錯了。 X7正確的接線是怎么樣子的,或伺服是不還需要設置什么參數如果用ZRN指令就可以回原點。


請問如果根據這張圖,44端子接X7      19端子 接0V 不知道是不是這樣的?
[ 此帖被yangshuai在2016-10-31 21:33重新編輯 ]
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9375 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-23
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-31 21:25
X007是輸入點,應該接到伺服驅動器的Z 相脈沖輸出。
樓主留言:
你好,謝謝你的答復,我不知道Z相脈沖怎么接,
q7631031
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 113 點
下載積分: 4373 分
在線時間: 387(小時)
注冊時間: 2015-05-11
最后登錄: 2024-11-26
查看q7631031的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-01 00:43
正邏輯 負邏輯  搞對木有
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9375 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-23
查看711022027的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-01 06:58
OCZ接X007,GND 接24V的負端
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-11-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-01 08:35
圖片:
程序問題.寫的是死循環程序,要斷開M100,M8029后面要加個自斷M.常閉點加到前面M100中自斷,觸發加個上升沿可以,M100自鎖,就可以了
樓主留言:
真誠感謝!謝謝你的解答,方便留個QQ·嗎?我回頭試試
[ 此帖被jicjic111在2016-11-01 08:58重新編輯 ]
小嘿嘿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 356 點
下載積分: 15314 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2012-09-24
最后登錄: 2024-11-10
查看小嘿嘿的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-11-02 17:21
同意4樓
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-11-03 10:10
同意2,4樓意見
batwin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 171 點
下載積分: 491 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2024-03-12
查看batwin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-11-30 16:12
應該是X2在X7接通前沒能斷開,用DSZR時,在原點ON前必需近點OFF 的!
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-12-01 11:40
同意4樓觀點,另外X2接通后減速,再對x7檢測,參數里有一個原點回歸的零點信號個數設定有關系,零點信號的正反邏輯,爬行速度