伺服角度控制 按照1PG實例連接 JOG點動 RP FP燈亮 程序監視有脈沖;目標地址有變化 電機卻沒有轉;什么原因啊;大神們 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
伺服有多種控制方式:脈沖加方向,雙脈沖,還有線性驅動。要接線正確,并設置正確。電機才會轉,不是有脈沖發出就會轉。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
不知道驅動47腳是不是接+24V,總感覺這個應該接24VGND才對。 |
|
---|---|---|
|
onlinemper
級別: 論壇先鋒
|
這個確實是連接24-;只是為了區別伺服和FX3U所使用的24V;使用電池符號感覺不妥 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
用電腦連接伺服,大部分伺服有試運行,測試一下電機是否正常轉動。 最小接線,即只接脈沖線,幾個開關,如限位,急停,使能。其他暫時不接。 樓主留言:為什么報警了 采集的伺服脈沖還是會有地址變化? |
|
---|---|---|
|
onlinemper
級別: 論壇先鋒
|
用MR configuation 2 測試電機正常轉動;之后出現報警AL52.3;滯留脈沖過大;測試電機又不轉了;JOG 一直沒轉;RP FP 閃爍 |
---|---|
|