sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-12-20
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-16 18:08
給客戶做的設備。共有三臺變頻器,走的485通信。用的是FX3U-485-BD模塊。設備正常運行了幾個月。最近客戶說有時候出去撞機現象(變頻器停不下來)。去客戶現場也看過,程序也再三檢查,也沒有問題。用的通訊線是那種網線帶屏蔽的。去現場觀察過一兩次都沒有出現撞機現象,傳感器也模擬測試過 正常。懷疑是通信線接觸不良,檢查也沒有問題。通信線跟主線走在一起。今天,把通信線單獨拿出來走在外面。暫時也沒有發現問題。還請高手指教!!!!!若是干擾,可我用的就是屏蔽線啊。。。
15989727372
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 535 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-11-22
最后登錄: 2017-11-13
查看15989727372的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-16 22:21
我建議啟動變頻器不要用通訊去做,你可以用外部端子開關量去控制
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-12-20
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-17 17:12
你說的這 我也知道。可是客戶說了算
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 7934 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看source08的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-17 17:17
客戶大固執了
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-19 17:04
屏蔽線不是萬能的,把通信線穿金屬管,管再單獨接地試試
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-19 17:23
我用3U-495ADP控制4臺,完全跑通訊,沒有問題,最後一臺接電阻,請程式再CHECK
顏小亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 106 點
下載積分: 605 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2018-11-18
查看顏小亮的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-08-19 20:38
應該是設備干擾問題,之前我做過的一個項目在公司測試好好的,到了客戶那邊就出現偏差,因為有大型設備干擾
money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2024-12-03
查看money11的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-08-23 10:42
設備安全很重要,我們并不能保證設備不出現故障,但還是要最大化得使設備在出現故障時可控,建議在通訊程式上增加監視通訊狀況的安全信號,變頻器寸動方式控制并增加急停信號,當安全信號斷線或出現異常狀況時應當停止設備動作并及時觸發報警。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-08-24 12:42
一般情況下, 通訊只用于頻率更改及狀態監控 ,
啟停等還是用外部端子完成,這樣比較安全 。
wangshaobo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 105 點
下載積分: 614 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-05-13
最后登錄: 2018-04-01
查看wangshaobo1的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-08-26 14:59
通訊設置參數監控參數執行情況,變頻器啟停要用外部端子可靠。
wsb
剛哥888
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 675 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-10-10
最后登錄: 2016-10-29
查看剛哥888的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-10-29 22:00
可不可以發個3U-485BD通訊案例給我啊,再次謝謝了!郵箱是sy1114905530@qq.com
shown214
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 160 點
下載積分: 490 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2014-12-18
最后登錄: 2023-12-07
查看shown214的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-11-01 08:47
9樓正解題
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go