請問三相三線的漏電斷路器能否接單相AC220v?如果接會有什么后果? 希望大家給予幫助,謝謝! |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
可以接呀,沒有什么后果,最多不跳閘唄,又不是220的接到380上面。 樓主留言:首先謝謝你的解答。再追問一下,是不是這樣接,就起不到漏電保護的功能,功能相當于空氣開關? |
|
---|---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
這樣接了,應該一開開關就跳閘了。。。 |
|
---|---|---|
|
心情不錯
級別: 家園常客
|
3線,那就是零線沒經過斷路器,這樣結下的直接結果就是,無法合閘。一合閘就相當于漏電跳閘,所以根本沒法用。 |
---|---|
|
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
|
不會跳閘啊。我老家都安裝了兩個。富士的 |
|
---|---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
三相三線的漏電保護斷路器是不能用于單相AC220V的線路上的,如果一定要用,那只能當作普通的斷路器使用。 理由就是三相三線漏電保護斷路器內的漏電保護電子電路及脫扣線圈的工作電壓是380V的,你接入了220V的電壓,這些漏電保護電子電路及脫扣線圈能可靠工作嗎?不能的! 如果你接入三相電源,零線不通過漏電保護斷路器。此時雖然漏電保護電路及脫扣線圈可以得到正常工作的電壓,但由于單相220V負載需要零線,而零線又沒有穿過漏電保護斷路器內的檢測機構(剩余電流互感器),造成進出漏電保護斷路器檢測機構的電流不相等(部分電流從零線回到電源),檢測機構檢測到這個不相等電流,認為有漏電,就會發出指令通知執行機構動作脫扣跳閘。 所以,三相三線漏電保護斷路器不能用于需要零線的負載線路,也不能用于三相220V的電源線路上(除非定制)。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
haiyouyang
LabVIEW & C++
級別: 網絡英雄
|
漏電的根本是通過漏電開關的電流矢量和胃0,接220V的電流也為0.沒有問題, |
---|---|
|