xzg278363271
級別: 略有小成
|
用三菱5u控制 富士smart5 伺服電機 設置1000個脈沖轉一轉 PLC 發送1000個脈沖(速度設置成1000P)伺服轉一轉 但是在伺服面板監視(OL12參數)中顯示1002個脈沖 PLC再發送1萬個脈沖時候伺服面變顯示10600多個脈沖,另外用PLC控制電機轉動過程中 發現有抖動現象 ,但是用伺服放大器面板控制轉動很平滑。。。 編碼器線 和 CN1控制線都換過 ,一樣出現這種問題。。。 經驗大嬸來判斷下什么原因 ,和CPU 掃面時間有關系? 或者是脈沖寬度? |
---|---|
|
xzg278363271
級別: 略有小成
|
以解決 邊上有個變壓器 離遠一點 就好了 |
---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
|
信號干擾, 集電極開路輸出都有這種現象 |
|
---|---|---|
|
1804441275
級別: *
|
你好,F(xiàn)X5U和伺服通訊參數改如何設定?能發一份你的程序看看嗎? (小白,最近在使用FX5U,比較蒙) |
---|---|
|