M440變頻器,S7 200PLC USS通迅,只有一個變頻器

PLC發出指令后,變頻器滯后幾秒鐘才有反應,滯后時間是隨機變化的(最遲都有6秒了)

同樣的程式,其它同型號機器從沒出現過此問題(PLC程序都裝過幾十臺機了)

更換了變頻器,通迅線還是沒解決問題,變頻器設置都是
把別的同型號已調好機器的PLC拆過來裝上,還是不行

變頻器設置都是與其它機器一樣的
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8556 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-12-10
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-18 10:50
東西都換完了還不行,是不是有環境干擾!
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-18 10:54
引用
引用第1樓工控勤哥于2016-07-18 10:50發表的  :
東西都換完了還不行,是不是有環境干擾!




環境還行,旁邊同型號機器調試都沒事
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 740 個
工控威望: 5423 點
下載積分: 25465 分
在線時間: 1376(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看仙居人家的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-07-18 10:59
外部電源有沒有問題?
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9365 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-20
查看711022027的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-07-18 11:08
換個PLC試試。
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-07-18 14:57
NND
PLC 沒接地線,上周五叫電工接了,還是不行
剛才親自接的,就OK了,
老板天天說要做行業頂尖公司,招的親戚做電工,狗屁都不懂
liaoyuanrong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2013-07-08
最后登錄: 2023-08-01
查看liaoyuanrong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-07-18 15:00
接地還是很重要
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-07-18 16:32
夢瑤love
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 253 點
下載積分: 16003 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-12-20
最后登錄: 2019-06-29
查看夢瑤love的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-07-19 10:16
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-07-19 10:57
引用
引用第5樓lipingsr于2016-07-18 14:57發表的  :
NND
PLC 沒接地線,上周五叫電工接了,還是不行
剛才親自接的,就OK了,
老板天天說要做行業頂尖公司,招的親戚做電工,狗屁都不懂