sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

tanghq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 198 點
下載積分: 477 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2024-12-03
查看tanghq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-03 21:12
請教:
   歐姆龍CP1H 按回原點按鈕,有回原點動作,并且原點檢 0.00 有動作,且PLC檢測到,但A280.05原點標志一直為1狀態,也就是PLC還是沒有檢測到原點,不知什么原因,請高手指導!不勝感激!!
mentayili
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 2654 點
下載積分: 129883 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2024-12-23
查看mentayili的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-04 06:33
試試剛開始的時候,0.00不要有信號,看伺服電機的動作再考慮
liuxiaba
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 140 點
下載積分: 10244 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-03-30
最后登錄: 2018-05-22
查看liuxiaba的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-04 15:38
編程時的設定值,或者初始值
tanghq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 198 點
下載積分: 477 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2024-12-03
查看tanghq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-07-04 21:06
機臺是直接以原點感應0.00作為原點位置的。我想是不是極限檢壞造成的?
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 740 個
工控威望: 5423 點
下載積分: 25465 分
在線時間: 1376(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看仙居人家的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-07-05 10:37
0.00是不是接伺服的Z原點
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 740 個
工控威望: 5423 點
下載積分: 25465 分
在線時間: 1376(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看仙居人家的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-07-05 10:42
0.01有沒有接,0.01是脈沖0原點輸入接近信號
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
syspoco
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 168 點
下載積分: 665 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2024-11-30
查看syspoco的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-07-05 17:16
設置不對,回原點設置不對
tanghq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 198 點
下載積分: 477 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2024-12-03
查看tanghq的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-07-05 21:02
機器平日都是正常的,那天出問題開不起來了,才發現的上述問題。設備上只有原點檢,左右極限檢,無近接點。脈沖是CP1H直接輸出的。