一個壓力信號到西門子300模擬量模塊,再在觸摸屏上顯示出來,其他部分不運行的話,在觸摸屏上壓力信號能夠正常顯示;電力系統正常運轉的話,在觸摸屏上顯示的壓力信號跳變特別大,求解決方法。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
解決干擾無外乎就是:屏蔽,接地,隔離,和遠離動力線等干擾源。 |
|
---|---|---|
|
蒂花之秀
級別: 探索解密
|
除了以上網友所說的方法,假如您的模擬量信號是4--20Ma的兩線制,可以將信號的負極與模塊的負極短接在一起試試。 |
---|---|
|