咕咚毛球
級別: 略有小成
|
由于供電不穩,導致接觸器無法吸合,重啟設備也無法恢復。然后將控制接觸器觸點的另一個繼電器,上的相關接線端子螺絲松開,然后重新再緊上,接觸器就吸合了。這是為什么? |
---|---|
|
shmu-g
級別: 略有小成
|
把接觸器拆下來,解體清理鐵芯端面,檢查觸頭。重新組裝起來,看看有沒有卡的地方。一般來說用時間長了會有小問題。線路一般沒事。 |
---|---|
|
級別: 網絡英雄
|