xiong123456
我的未來不是夢!
級別: 探索解密
|
請教一個關于氣缸控制的問題,我想實現一個普通的氣缸能有三個行程的位置停頓。不知道光用三位五通的電磁閥能不能實現?有沒有實例借我參考一下,謝謝? [ 此帖被xiong123456在2016-05-23 16:32重新編輯 ] |
---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
可以實現 樓主留言:你知道該如何實現嗎 ?有沒有實例呢,借我參考一下。謝謝 |
|
---|---|---|
|
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
|
選用三位五通中封型電磁閥就可以實現任意位置斷電停止,但是定位精度不高哦,我原來用過所以告知你一下 |
|
---|---|---|
|
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
|
由于氣體的特點決定,用氣缸做定位是很難的 ,這個只能在一定的行程范圍內定位 |
|
---|---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
|
可以用帶鎖定功能的氣缸,檢測到傳感器信號后鎖定,定位精度能做到5mm內吧,之前用過SMC的,具體可查看SMC的氣缸資料,三個信號:控制氣缸上、下、解鎖(一般是通電解鎖,斷電自動鎖定)。 樓主留言:我在試的過程中,發現氣缸不停,會慢慢的再啟動是怎么回事呢?請教一下 |
|
---|---|---|
|
huamantang
級別: 家園常客
|
有雙行程的氣缸可供選擇,再加一個氣缸實現三行程。為啥不用馬達。 不建議用一個氣缸實現中間停止 [ 此帖被huamantang在2016-05-24 11:53重新編輯 ] |
---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
|
使用鎖定氣缸,比如在下降過程中檢測到傳感器停止,首先是解鎖信號ON、下降電磁閥ON,檢測到傳感器后,解鎖信號OFF、下降電磁閥OFF,實際應用時如果氣壓較大,會過一點,可根據氣壓情況調整檢測傳感器位置以保證停止位置在允許范圍內。做過的項目中這種氣缸用在安裝幾個吸盤進行工件抓取、排放使用,吸盤上有彈簧,過一點距離不會對工件造成損傷。如果對停止精度要求高的話還是考慮用伺服或電缸。 |
|
---|---|---|
|