現在我有個QJ71C24N-R2串口模塊,通過模塊發送指令給掃描儀進行掃描

串口觸發命令為:[SYN] T [CR],十六進制 Hex16, Hex54, Hex0D;

請問下我如上圖寫的程序有錯嗎?程序控制不了掃描儀,

正常情況下指令完成后M1000不是要接通一個掃描周期嗎?為什么這里一直都步接通呢

是程序有問題嗎?請高手指點指點啊
[ 此帖被sznczj在2016-05-18 17:32重新編輯 ]
QQ1300290132
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-19 17:01
你監視了M1000不接通嗎?
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
sznczj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1181 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-11-14
最后登錄: 2018-03-26
查看sznczj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-19 17:22
引用
引用第1樓wisexdh于2016-05-19 17:01發表的  :
你監視了M1000不接通嗎?

是啊,如果M1000接通M400和M401應該有一個會通,現在沒有
QQ1300290132
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1053 個
工控威望: 1256 點
下載積分: 22273 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-22
查看rongbing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-20 05:55
m202和x1e反過來,就可以了
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-20 11:29
首先確定OUTPUT指令是否有執行,在確定是SET400 是否沒執行