lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
開始就以為是場管的概念,仔細看了《模擬電子電路基礎》,沒說這個概念。再才翻了《數字電路》的,里面數字集成電路講輸出時說了這個概念,但我的教科書說的是拉電流和灌電流的概念,后來看了英文說明才發現就是說的一個東西。 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
道理很簡單,但如果各廠家定義不一樣,就會在設計時容易出現誤區,主要是傳感器的選擇與輸入的漏源嘻嘻相關。看來以后翻手冊的習慣還是不能丟。 |
---|---|
|
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
|
樓主干了那么多年工控,這點小事還弄不明白? 還得每個活都去翻手冊? |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
|
這個比那些水貼有意思 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
我對PLC I/O的漏、源一直沒有比較牢固的定義,一直都是習慣于看硬件手冊的電路圖。再則接觸的PLC品牌比較多,記憶不過來,即使是像西門子,臺達我非常熟悉的PLC,我也會翻手冊來確定,這已經形成習慣。要不是這次發現高仿三菱輸出用的是三級管,我都還以為現在PLC都用場管做輸出的。當然,用過一些基于三菱指令的板式PLC,那是用的三極管。 說到這里,我到還有個問題一直比較困惑,那就是漏和源結構的優劣,雖然有一些自己的理解,但一直不確定,還請熱心壇友幫助解惑。 |
---|---|
|
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
|
我的困惑 [attachment=147681] |
---|---|
|
jum1982
級別: 家園常客
|
記住一點,沒有手冊的情況下,繼電器PLC的輸入輸出是漏源都可以接的,主要看你的公共端的接法,晶體管的PLC要看型號,輸入可以接漏、源,輸出只有一種方法。 |
---|---|
|
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
|
樓主精神可嘉。........。 |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
輸入端逆向并聯發光二極管的光電耦合器是原圖的標識方法,沒有問題,不需要兩個二極管都加箭頭表示。你查詢一下常用的TLP120,TLP180等可交直流應用的光電耦合器,看他們的手冊就看到廠家就是這樣標識的。 |
---|---|
|