三菱PLC如何進行32位定位設置?我的程序:[DMUL D10 K50 D11】,【DDRVA D11 K3000 Y0 Y4】.但是不知道為什么D11得到的都是16位的數據,而不是32位的數據。各位大神幫幫忙
nimeiamm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 152 點
下載積分: 1252 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-05-18
最后登錄: 2017-02-08
查看nimeiamm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 15:30
同問,我之前用D變量,存了負數值(想走反方向),但是在這個指令里就變成正的了。
lct0502
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 202 點
下載積分: 653 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2024-12-17
查看lct0502的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-03 15:31
用32位 要看D11,D12兩個寄存器
樓主留言:
熱心助人!
yangguangfei
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 714 點
下載積分: 4036 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2012-09-02
最后登錄: 2024-11-04
查看yangguangfei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-03 15:37
把d11改成d12試試,d11和d10才是32位,你用重了
樓主留言:
真誠感謝!試了,真跟您說的一樣,謝謝
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-03 20:11
你上面的程序好像就是不對的  D11已經被D10占用  再加上DMUL結果需要占用4個寄存器D 所以的你的寄存器還需要改一下
fjxiangdemei
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 98 點
下載積分: 29974 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2015-02-18
最后登錄: 2018-04-16
查看fjxiangdemei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-05-03 23:00
D11改D14就可以了.