大家好,現在碰到一個問題,控制器位三菱3UPLC, 動力為信捷伺服電機,同步輪送線材,送兩段,比如設定總長度為1000MM,第一段位200MM,實際送出來可能只有180MM《每次不一樣,反正是短》,第二段送800MM,可能只有780MM。起初以為是起步瞬間速度過大導致打滑,后將伺服電機加減速時間加大,會稍稍好一點,但是這樣還是達不到客戶給的公差要求《公差范圍是正負5MM》,而且這樣效率跟不上。后我加了一個外置編碼器,我的想法是,我每次送線的長度靠的是編碼器的數值來確定線材長度,問題在于,起步的時候有加減速,沒關系,但我無法確定什么時候編碼器是數值到了,所以我也就無法提前減速,這樣一來,伺服從我PLC給他停止到真正停下會有慣性,過沖,因為是送兩段,兩次下來,誤差基本上在5MM多了,有沒有什么好的方法? |
---|---|
|
zhou196311
級別: 探索解密
|
你設一減速區域具體長度需現場調試(50~100mm),輸入長度時,自觸摸屏中將減速區減除,執行程序時,到長度-減速長度時,跳轉執行減速程序后停止。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
每次送料的長度大致在什么范圍(少送多少),考慮加一個滑差補償。 重新調整送料機構的摩擦系數,使滑差減到最小,考慮送料機構加預送料電機。 |
---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
|
一般伺服電機走的肯定是準確的長度,但同步輪帶動的線材走的就是不確定的長度了。 這種情況,就需要外部反饋控制。 可以加編碼器自己做。 更高精度、簡便的方法是使用有閉環反饋功能的伺服控制器。 |
|
---|---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
不是控制器問題,,你是電線嗎,,是不是比較粗或者是有外護套的電線。。。 |
|
---|---|---|
|