wcb516358
級別: 略有小成
|
簡單點說,就是10次動作中,有連續2次失敗就是就是不合格,如果不是連續的兩次失敗就是合格的 |
---|---|
|
gaoshanyeyun
級別: 略有小成
|
什么規格的plc? 這個很好實現啊,增減計數器都能實現,移位也行,自己設計邏輯也不難。 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
計數器,動作成功就復位計數器,失敗就+1,當計數器=2時就表示不合格。是這個意思嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
sum可以實現 |
|
---|---|---|
|
zhou196311
級別: 探索解密
|
用計數器!第一個聯續2次失效時M1=1,再有連續2次失效M2=1并且自M1=1時C1開始計數,計滿8時將M1=0,若M2=1則報警輸出。 |
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
|
|
---|---|
|