zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
|
公司現在的10000v變壓器;電壓在中間位置;出來的電壓為400v,每天的用電量在70000度左右;如果把變壓器的電壓調到正百分之5的檔;相當于提高了20v電壓為420v;這樣的話用電量能不能下降一點;謝謝各位解答; |
---|---|
|
xtacome
級別: 探索解密
|
不會,如果阻性負載多 電費反而高P=U*U/R |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
老兔子
級別: 家園常客
|
而且由于電壓升高了20V,負載還會消耗更多的電能。 理由就是所有負載的阻抗都是固定的,你電壓升高了,電流也肯定同時升高,那么電壓、電流的乘積(功耗)也會升高。 還有一個危害就是你升高了電壓,超過負載的額定電壓10%以上時,負載的壽命也就會下降,嚴重的話很快燒毀損壞。 再一個就是你的400V電壓本來就已經超過額定電壓380V的5%,你再升高到420V,那就已經超過額定電壓的10%以上。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
要根據負載現場電壓情況決定是否調整變壓器檔位,在-7%到+5%以內不用調,系統運行也最經濟(功率因數要求合適), 調高檔位后大部分負載消耗電能會增多,但是做功也多,一句話,能量守恒 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|