樓主  發表于: 2016-04-05 18:36
我把想要加熱到的溫度存儲在VD8(通過工控平板輸入)中,通過比較溫度是否到達觸發定時器,定時結束后斷開加熱電阻絲,怎么把VD8這樣一個變量和當前溫度做比較呢?溫度變送器是0到200攝氏度,電流4到20mA  
zx19910914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 305 點
下載積分: 5778 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2015-04-11
最后登錄: 2024-12-22
查看zx19910914的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-05 21:02
你把你的溫度信號轉換完成之后利用比較指令接通定時器(斷電延時)再用定時器的觸點去接通加熱絲的輸出
樓主留言:
為什么比較指令不能用VD8和AIW0比較呢,會報錯
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 640 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 5368 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-12-10
查看guolibin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-06 08:32
保溫時間一般用計數器來做,再弄一個或兩個定時器搭一個分定時脈沖,也就是一分鐘去觸發一下計數器,這樣就可以實現長定時了.
菜寶寶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 116 點
下載積分: 629 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2016-05-19
查看菜寶寶的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-06 10:20
AIW0不能和VD8作比較是為什么,VD8我已經轉換成了6400-25600
菜寶寶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 116 點
下載積分: 629 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2016-05-19
查看菜寶寶的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-06 10:22
這是樓上程序的下一段,請前輩看一下這么做可行么?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28525 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-06 13:22
32位和16位比個毛線?
自動化單機,生產線,項目編程調試!
菜寶寶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 116 點
下載積分: 629 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2016-05-19
查看菜寶寶的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-04-06 14:35
明白了...犯了低級錯誤...謝謝各位
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14040 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-20
查看huoshi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-04-07 10:26
好!!!!!!
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 10123 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-23
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-04-09 13:38
VD8是雙字,32位,AIW0,是一個字,16位,要想比較必須將AIW0使用轉換指令轉換為雙字,然后再進行比較
樓主留言:
真誠感謝!
永遠年輕