1772411879
級別: 探索解密
|
從廢舊設備上找到一個西門子的plc。也沒有仔細看就直接接了220v的電源。想看看里面的程序 結果“啪”的一聲。頓時一股異味鋪面而來。 打開一看什么都沒爆炸。 只是圖中黃圈部分。圓形的斷路。黑色的全部導通短路。請問大神們還有救嗎? 我改怎么辦? [attachment=145003] |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
第一個黃色的是保險絲,第二個看不清楚 |
|
---|---|---|
|
李志華
級別: 論壇先鋒
|
黑色元件看不清,黃色保險絲壞了,按原來型號更換后,在plc前端串一只燈泡再上電?礋襞菔欠癜l亮。我估計這電源是24v的。 [ 此帖被李志華在2016-03-04 18:43重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zwk34
天天學習,努力進步。
級別: 略有小成
|
圓的是保險,黑的方形的是電感。你這個應該是24CVDC電源。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
1772411879
級別: 探索解密
|
是24v的電源。但是我沒注意看接的是220的電源。 那么那個黑色的電感是什么型號?可以換嗎? |
---|---|
|
1772411879
級別: 探索解密
|
但是我用螺絲刀將保險絲兩端導通的時候。plc也沒亮,同時西門子的編程線有啪啪的干擾聲音。 |
---|---|
|
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
|
建議樓主去找個搞維修的(或修家電的也可以).給鑒定一下. 估計只是電源部分損壞,其它地方不應該有問題. |
---|---|
|
711022027
級別: 網絡英雄
|
樓主應該給這個電源板單獨上電,查看一下各路電源是否正常,才能組裝起來試試,你這樣萬一不行整個PLC就報廢了,有可能還搭上你的電腦端口。 |
---|---|
|
1772411879
級別: 探索解密
|
非常感謝你。 我把保險換上之后。接通24v電源。這時候開關電源的指示燈怕怕的閃爍。plc電源板上的一個黑色扁圓的東西發燙的厲害。沒有接plc只是單獨的接的電源板。請問這是什么情況? |
---|---|
|