Modbus通訊:變頻器參數9802=1        
5302=1 站號    5303=9.6kbit/s        波特率        5304=1 校驗方式為8N2                5305為0     1001=10 由MODBUS控制變頻器啟停,
和頻率修改,目前程式編好跟參數設好通訊后,變頻器無動作反應,通訊燈閃爍,線也看了沒問題,
看了網上相關資料,以下不太明白
1.啟動命令(假設變頻器的從站地址=01,下同)  
ACS550的通訊啟動過程:  
變頻器上電以后(狀態為不具備合閘條件(NOT READY TO SWITCH ON)),要逐個進行6次成功的通訊才可啟動完畢(每次通訊變頻器的回應應與PLC所發內容相同):  
(1)使變頻器具備合閘條件(READY TO SWITCH ON):  
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#06,16#09,16#C8  
站址 寫命令 寫寄存器地址 寫寄存器內容 CRC校驗字  
(2)使變頻器給定1的值清0(CLEAR THE EXT REF1):  
16#01,16#06,16#00,16#01,16#00,16#00,16#D8,16#0A  
站址 寫命令 寫寄存器地址 寫寄存器內容 CRC校驗字  
(3)使變頻器狀態為準備就緒(READY TO OPERATE):  
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#07,16#C8,16#08  
站址 寫命令 寫寄存器地址 寫寄存器內容 CRC校驗字  
(4)使變頻器狀態為允許運行(OPERATION ENABLED):  
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#0F,16#C9,16#CE  
站址 寫命令 寫寄存器地址 寫寄存器內容 CRC校驗字  
(5)使變頻器狀態為允許加速(ACCELERATOR ENABLED):  
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#2F,16#C8,16#16  
站址 寫命令 寫寄存器地址 寫寄存器內容 CRC校驗字  
(6)使變頻器狀態為運行(OPERATING):  
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#6F,16#C9,16#E6  
站址 寫命令 寫寄存器地址 寫寄存器內容 CRC校驗字  
郵箱:391256020@qq.com
誰有程式參考一下發我郵箱